案例二:某项目临时用电专项方案
1、工程概况
某住宅小区有 15 栋高层住宅及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约 389328 平米, 建筑总高约 95.5
米,层高 2.5m、3.0m、3.6m、4.5m 不等,该小区施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定 3 个 630KVA,
由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。
现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用 TN-S 系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,
开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。
2、配电线路及电气装置
2.1 配电线路
具体布置见《施工临时用电总平面布置图》 ,配电线路将严格按照 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全
技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的 TN-S 接零保护系统,在配电室
总配电箱处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于 50 米以上
时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE 线)可靠连接,不带电金属外壳 ...