全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
222 0
2024-11-10
管理制度参考范本
电除尘器的安全管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
电除尘器是一个相对独立的运行单元,在运行中,它的电场高压部分是整体封闭的。运行人员只对其进行电压调整,检查其附属设备的运行情况,维护其最佳运行方式及对其进行故障处理等工作,而现行的《安规》中尚无有关电除尘器安全运行管理的相应条款。因此,如何加强对电除尘器的运行维护和管理,已列为紧迫而重要的课题。下面借助几个事例谈谈笔者对电除尘器安全管理的几点意见。
1几个事例
(1)20xx年6月,某发电厂粉煤灰公司运行人员巡检中发现3号炉电除尘1EP左室三电场在运行中跳闸,重新合闸后仍跳,将该电场停运后就地检查发现其整流变高压输出导线部分烧断,于是通知电气检修人员开票处理。检修人员开好票经工作许可人许可后开始工作。按工作票上所列的安全措施,运行人员于整流变380V低压侧挂一组接地线,将电场高压隔离刀闸切至接地位置。完成安措后,通知检修人员可以进行工作。就在其中一位检修人员准备进入整流变整流遮栏内进行工作时,经验丰富的工作负责 ...
附件列表

电除尘器的安全管理.doc

大小:30.23 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群