2号主变A相损坏事故
调查报告书
事故单位名称:
河北国华定洲发电有限责任公司
2005年10月26日一、事故名称:2号主变A相损坏事故
二、事故等级
:一般设备事故
事故类别
: 设备事故
三、事故起止时间
:2005年10月19日19时39分至2005年11月3日时一三分四、主设备情况:
1、2号主变主要参数
:型号:DFP-240000/500
3X240 MVA
电压等级
:525/±2×2.5%/20KV
短路阻抗:
Uk=14%
额定容量:3
X240MVA
接线方式:
Y/Δ-11中性点接地方式:直接接地
冷却方式:ODAF
生产日期:
2003年3月生产厂家:中国保定天威变压器
2、2号机组开关主要参数
:型号:LW12-500
额定电压:500KV
额定电流:
3一五0A
额定〔短路〕开断电流:50KA
额定频率:50HZ
生产日期:2003年01
月生产厂家:沈阳开关厂
3、2号发电机主要参数
:型号:QFSN-600
-2额定容量:667MVA
额定功率:600MW
额定电压:20KV
额定电流:
19245A
额定频率:50HZ
〔滞后〕定子绕组接线方式:Y ...
附件列表