纯水系统
操作规程
一、概述预过滤+反渗透+EDI工艺制取玻璃冲洗用纯水系统将市政自来水用预过滤+反渗
透+EDI工艺进行处理,产水电阻
率≥5MΩ·cm,自动控制。
处理子系
统〔一〕原水泵型号:CDL16-30
数量:2台3、作用:将原水增压后输送到下道工序。
4、操作:原水泵起动前首先检查进水压力是否正常,确认正常后全开泵入口阀门,
微开泵出口阀门,待泵内灌满水后启动电机,然后缓
慢翻开出口阀门向下道工序送水。通过调节出口阀门,使出水流量
为1T/H左右。出水口设置回流旁路,当出水口压力过高时,能缓和管网压力,原水箱低液位保护开关与泵联动,防止水泵空转烧坏电机。
〔二〕加药装置
规格:X15数量:1台3、絮凝剂加药装置作用:为适应原水的水质变化,通过该加药装置向水中投
加ST絮凝剂,破坏水中胶体分子的电荷稳定性,
絮凝水中有机和无机等胶体物质,从而使得固体颗粒及胶体分子通过机械过滤器后得以彻底去除,以充分保证澄清合格的原水进入下一道工序。
加药量计算:加药量的大小根据水质的情况
而定,一般加药量越小越好。对于反渗透进水条件而言,要求预处理后加药量
为1ppm。例:设加药量
为1p ...