大板结构设计的几个问题
一、隔墙荷载的取值
1,当长短跨长比
Ly/Lx>1.0
时,当隔墙离支座
~0.25Ly
之内,则取荷载放大系数为
0.5~1.0,当隔墙离支座
0.25~0.5Ly
之内,则取放大系数为
1.0~4.74
。2,当隔墙平行于长跨时,离支座
~0.25Lx
时取荷载放大系数
~1.0;当隔墙离支座
0.25
~0.3Lx
时,取荷载放大系数为
1.1;当隔墙离支座
0.3~0.5Lx
时,取荷载放大系数为
1.1~2.45
。由上述,隔墙平行于短跨更不利。以上的数据均来自纯竖向力作用即忽略隔墙材料的抗剪强度。但实际工程中,隔墙的材料一般是砖或其它砌块,当中间有向下的挠度的时候,就会形成拱,把荷载往板边和明梁处导,这样对抗弯构件是有利的,所以其弯矩系数并不如上述那么大。
若取荷载放大系数为
1.2计算:对于支座内力,手算的折减
10%仍然比按有限元分析结果略大。对于跨中内力,如不对支座调幅,则手算的略小于按有限元分析结果,若考虑了支座调幅
10%,则略大于按有限元分析结果。
若取荷载放大系数为
1.5计算:对于支座内力,手算的支座 ...