2019
年供电所配电设备运行管理制度
第一条:配电台区三相电力导线
A、B、C三相的相别
,应分别以黄、绿、红色标志表示
;低压电网中性线
(N)以淡兰色标志表示〔
TN—C系统的保护中性线
(PEC)
以竖条间隔的淡兰色表示〕
;接地线(明敷设部分
)以深黑色标志表示。三相三线制或三相四线制导线应在下列地点标明相别
:1、配电变压器低压侧套管端部
;2、配电室进出线穿墙套管内外侧
;3、配电室
(箱)盘(屏)母线和引下线
;4、配电室
(箱)外第一基电杆
;5、电缆或地埋线进出线端部。第二条
:开关和刀开关
(刀闸)的分、合位置标示牌应清楚、正确。合闸位置的标示牌为红色
,在红底色上写明白色的“合”字
;分闸位置的标志牌为绿色
,在绿底色上写明白色的“分”字。第三条
:巡视检查配电装置时
,进出配电室必须随手关门。配电箱巡视完毕须加锁
,电工巡视检查设备时
,不得越过遮栏或围墙。第四条
:低压电力设备应按下列周期进行巡视
:1、配电室每月巡视检查一次
;2、低压架空电力线路
,每月巡视检查一次《夜巡每季一一次》
;地埋线路每半年巡视检查一次
,每年测定绝缘电阻一次。
3、接户线和照 ...