二级注册消防工程师案例分析测验题
一、情景描述
某综合建筑,地上
6层,建筑高度
22.70m;
地上一层为商铺、地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。室内消火栓系统如图
2-27-1
所示。该建筑的室内消火栓系统采用
I临时高压给水系统。检测和验收时发现:设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵从池中取水供给高位消防水箱和消火栓系统,系统设有三条竖管和一个环网向
18个消火栓供水,消火栓系统管网上设有两组消防水泵接合器,室内消火栓安装在走道上,室内消火栓间距不大于
30m。室外消火栓给水系统流量为
201/s
,室内消火栓给水系统流量为
151/s
,室内同时动用消防水枪数为
2支,竖管最小流量为
1O1/s
,消火栓竖管直径为
DN80
,办公区室内消火栓采用
DN50
单阀单栓。商业和旅馆区室内消火栓采用
DN65单阀单栓。消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮,按动后红灯点亮,并向消防控制中心报警,消防控制中心以硬线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的 ...