管理制度参考范本
干式变压器的投运及运行中的检查
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、投运前的检查
1.对变压器进行放电,搭设接地线。断开变压器,进线断路器及馈电线路。检查所有紧固件,连接件有无松动,并重新紧固一次。并清点工具,以防遗漏在电器设备内。
2.检查变压器上的零部件是否重新安装妥当,并检查变压器上是否有异物存在,如有将异物排除。
3.检查温控设备以及其他辅助器件等否正常运行。
4.检查分接开关档位置知识是否正确。
5.根据变压器名牌和分接指示牌,将分接片调到合适位置。
6.变压器底座(外壳)可靠接地。
二、试验
变压器运行前应做如下实验
1.测量线圈在所有分接位置下的直流电阻。
2.测量线圈在所有分接下的电压比,并进行连接组标号的判定。
3.检查变压器箱体、铁心接地是否良好。
4.测量线圈绝缘电阻,一般情况下(温度20-30摄氏度,湿度≦90%):
高压-低压及地≧300兆欧
低压-地≧100兆欧
使用2500V兆欧表
5.在表较潮湿环境下,变压器绝缘电阻值会有所下降,必 ...