消防电气工程观感质量控制标准
2017年8月
线路连接工艺标准 1、管内及线槽内严禁接头,盒内 接头必须采用端子或焊锡连接;2、接线端子必须采用紫铜镀锡端子、专用压线钳固定牢靠;3、接线端子裸露部位应采用热缩管进行保护;4、潮湿场所设备安装螺丝应采用 耐腐蚀的镀蓝锌螺丝、或不锈钢螺 丝/栓。
报警阀室接线标准 1、将明装接线盒固定于墙面,模 块固定于明装盒上,经消防线管穿 至报警阀;2、用护套电缆穿过消防穿线管连 接报警阀组上面的压力开关,走线 规整、横平竖直;3、管路固定应采用带支座欧姆卡、禁止管路贴墙,固定点应整齐美观;                                        
                                    