渠道工程
施工要点
一)渠道工程
1.渠道断面设计情况:
渠道过水断面型式为倒梯形,设计底宽
17m和18.5m
两种,渠道内边坡
坡比全部为
1:2,堤顶至渠底垂直深度为约
9m,设计正常水深
7m,设计流量为
235~245m3/s
,渠底高程约为
86m,渠道底板纵坡降为
1:28000
。 渠道采用现浇混凝土衬砌,渠道边坡混凝土衬砌厚度
l0cm
,底板8cm,;渠道沿轴线每
8m一道通缝,
4m一道半缝,
半缝深6㎝;具体结构为:混凝土、复合土工膜(
600g/ m2
的两布一膜)、保温板(阴坡保温板厚度
2.5㎝,阳坡保温板厚度
2.0㎝)、5㎝厚的粗砂垫层、土基面。
渠道两边坡脚、渠道中心共设三排软式排水管,并设单向
逆止排水阀,间距
15m。2.渠道土方开挖:
土方开挖采用的是常规开挖方法,即使用挖掘机分层开挖、自卸汽车运输的方法。开挖时预留
50㎝保护层。
3。渠道衬砌工序:
渠道衬砌总体程序是:先进行渠道两边边坡施工,然后进行渠道底板施工。
渠道衬砌施工的工艺流程为:机械、人工削坡→测量→基面联合验收→排水齿槽开挖→排水管预埋→铺砂压 ...
附件列表