第一章变压器说明一、本章包括电力变压器、消弧线圈的安装,变压器的干燥与油过滤。适用于电力变压器的安装工程。
二、油浸变压器安装子目同样适用于自耦变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器子目乘以系数
2.0、整流变压器执行同容量电力变压器额乘以系数
1.6。三、变压器器身检查:
4000KVA
以下按吊芯检查考虑,
4000KVA
以上按吊钟罩检查考虑,如果
4000KVA
以上的变压器需吊芯检查时,子目机械台班乘以系数
2.0。四、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数
1.2。五、变压器水冷却系统以冷却器为界,冷却器至变压器的管道安装已包括在综合单价中,冷却器及外部管道安装按《工业管道》相应子目计算。
六、变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥,并计取相应费用。
七、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量电力变压器额乘以系数
1.5。八、变压器油按设备自带考虑,施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包
括在子目中。
九、变压器安装过程中放注油、油过滤使用的油罐,已摊入油过滤子目
中。十、"杆上变压器及支架安装
"子目包括变压器、台架、设备及 ...