一、电缆沟开挖
根据测量标示的线路人工开挖土方。本工程要求挖深
1m,挖沟时,遇树根处一律从树根底下穿过不得砍断树根.土方开挖时应根据沟深和土质情况适当放坡,以防塌方。沟底操平,填10cm细土,长度方向顺直,先自检后再经甲方或监理人员检查验收后,方可敷设电缆保护管和回填,回填时不准填腐殖土、淤泥和较大石块等。如沟内有积水时需要排水后回填,回填时应分层夯实,
夯填时应一夯压半夯、排夯进行,每填20cm厚夯实一次.
二、电缆保护管和接地线的敷设
本工程过车行道处每一处放置一根
Φ90PE
管(壁厚5.4毫米),埋深1.0米,管道伸入隔车带或人行道0。8
m。采用的管材内壁应光滑,并且应具有质量证明书,经工地质量检验人员验收后方可办理入库手续和领用。护管敷设完毕后,应检查各管口是否光滑,管内应无异物并穿10#铅丝备牵引电缆用。
三、灯基工程
和电缆井基础
电缆井规格按照设计要求的标准砌筑。
挖土方采用人工挖方方式
,预留支
模空间放大,挖好后复测几何尺寸和位置尺寸及标高并将坑底铲平夯实.
基坑挖好后
浇筑15厘米厚C15混凝土垫层,后现浇
灯基,尺寸参照设计图纸,
C20砼,预 ...