全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
160 0
2024-12-09
管理制度参考范本
建筑脚手架安全检查要点
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
2、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3;
3、纵向水平杆搭接连接时,搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm;
4、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;
二、脚手板
5、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;
6、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不大于200mm。其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设 ...
附件列表

建筑脚手架安全检查要点.doc

大小:32.52 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群