管理制度参考范本
输电线路检修安全管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
检修根据其与带电导线的距离远近分为停电检修、邻近带电线路的检修和带电检修,工作条件不同,所采取的安全技术措施也不一样,现分述于下:
一、停电检修的安全规定
在停电的线路上工作,除了遵照一般线路施工应遵守的安全措施外,由于线路已直接与变电站的开关相连,线路随时有来电的可能,故还应遵照如下特殊的规定:
1、停电应验电并挂地线:输电线路停电检修,必须使用第一种工作票,严格执行有关送电线路停电工作的规定。
线路的停电操作由地区值班调度员通知有关变电站执行.检修人员在检修开始之前先与调度联系,取得作业许可,然后在待检修线路上进行验电,可在工作地点两端各挂一组三相短路接地线。经验明线路上确无电压,即可在工作地点两端各挂一组三相短路接地线。
在35kV以上线路验电的方法一般用绝缘棒,当绝缘棒端的金届接头与导线接触,如线路有电由于导线与金属接头相当于电容器的两个电极,当接触瞬间因电位转移有充电效应,离开瞬间又有放电效应,便会发 ...