安徽移动西园枢纽楼
节能优化改造项目施工方案
工程概况:
该项目位于
合肥市长江西路
99号安徽移动西园枢纽楼
,由于空调安装较早,使用年限较久
,系统老化,加之机房设备增加,现有的水冷螺杆机系统及风冷热泵系统已经不能满足该机房楼正常的生产需要;且现有系统故障率升高,可靠性降低,机组能耗增加.
严重影响通信设备的安全运行,需要通过对空调系统进行节能及优化改造,以降低机房空调能耗,提高系统运行安全性及稳定性。
由于本次为改造项目施工,机房内设备已投入使用,因此在施工过程中,需在做好安全防护措施,保证机房内设备正常运行,降低施工过程中的风险。
工程整改内容:
拆除现有的风冷热泵系统及;
完成对梅州第二机楼二、三楼气流组织进行改造,加强局部回风工作;
完成对梅州第二机楼冷却水系统水管更换、冷却水泵更换、配电系统的整改工作;
配合设计单位完成节能优化改造后的效果分析及机房
PUE值评估报告.
主要工作内容对原有空调系统的管路、设备及配电进行改造:新建环状供回水主干管,新增
2台热回收离心式冷水机组,与原有螺杆机一并为现有
3套系统提供冷冻水;原有热泵系统、集分水器、泵组、无关管路及无关配电设备 ...
附件列表