职业健康及职业危害防护
   盲目下阀池 窒息死亡
一、事故经过
   2000年10月12日10时30分,某采油厂某作业区技术人员龚某、副队长库某和技师张某三人到某区计量站进行水套炉试压及改流程的工作(注:该站前一天进行过水套炉酸洗作业),倒流程后检查发现水套炉出口闸门上法兰处泄漏油气,库和龚在张的监护下到阀池进一步检查泄漏点时,水套炉出口阀体突然破裂,泄漏油气量加大,库某、龚某从闸门池迅速爬出;库、张和哈(该站计量工)三人分别到该站所开的三口井关井及关闭计量间总控制和集油管线总控阀,龚某一人留在站上,这时龚某下池倒流程,即打开直通、关闭水套炉进出口旁通闸阀,3人关完井后回到站后,发现龚某不在站上,分头寻找。库某在站后水套炉控制阀门池内发现龚某整个身体浸泡在油内,库、张两人把龚从池中救出,库迅速做人工呼吸,张打电话给作业区调度,领导立即赶赴现场迅速将龚送往附近医院抢救,经检查,龚某已死亡,经法医鉴定为“吸入油性液体窒息死亡”。
   盲目下阀池 窒息死亡
二、事故原因分析(一)直接原因因池内大量油气泄漏氧气含量低,致使龚某下水套炉阀池后缺氧、意识模糊,吸入大量油气造成“吸入油性液体窒 ...                                        
                                    