电气施工图审查常见问题
1、 地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示?
答:是人防的按人防负荷确定,否则由水专业确定负荷等级。
2、 火灾时采用强切消防应急照明灯具主电电源的方式强制点亮消防应急照明灯具是否满足一、二级负荷对供电可靠性的要求?如果满足,是否消防电梯等也可以在火灾时强切其一路电源?
答:一、二级负荷应急灯点亮方式不满足规范要求.消防电梯负荷应满足消防负荷要求,不能强切电源。
3、 应急照明配电箱中是否可以有检修插座、CATV系统电源等非消防负荷?
答:不可以.
4、关于住宅设置“独立式”火灾探测器的问题。
答:按山东省消防条例执行。
5、 住宅的地下各层有明确的防火分区,是否应按防火分区设置应急照明配电箱?
答:按规范执行.
6公共部位未设置火灾自动报警系统的高层住宅的应急照明在采用节能自熄开关控制时,如何采取应急时自动点亮的措施?
答:灵活掌握.
7、 电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器?《低压配电设计规范》GB50054 ...