锚杆质量通病防治
锚杆被拔出桩折断排桩倒塌
1.现象当挖土到基坑底,发现桩顶部挡土小墙倾侧甚多,顶部地面裂缝并延伸至围墙,旋即排桩倒塌,
上部土体滑动,下水道塌陷,水涌入基坑,有的塌至街道,第一层锚杆从土中完全拔出,护坡桩折
成三段,折点分别在二、三层锚杆处、折点处混凝土破碎,钢筋弯曲,第二、三层锚杆锚头拉脱,腰梁扭断开裂。
2.原因分析
(1)
从事故现象看:第一层锚杆被拔出足以说明锚固长度显然不够,开始产生桩顶的大量位移和裂
缝并延伸,足以说明其前兆。当第一层锚杆的有效锚固长度不能胜任桩受的水平推力时,锚杆被
拔出,此时桩受的水平推力集中到第二层锚杆支点,桩受到过大的不能胜任的弯矩而折断,而锚
头拉脱、腰梁扭断、裂开是受到复杂的招矩拉力所致,直至整排桩被巨大力所推倒。
(2)
从事故发生后核算中发现,原计算错误在于第一层锚杆间距为
2m一根,第二层锚杆间距为
1.5m一根,但计算桩受水平力系按单位长度
(1m)计算,因此出现第一层锚团长度差
1倍的误差。作为设计计算者
必须记住由于一时的疏忽而造成严重的后果。
3.防治措施
(1)锚团长度的计算应反复核算,避免错误。
( ...