全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
114 0
2025-02-13
门窗、栏杆安装管理措施
施工中坚持样板引路的原则,任何分项工程施工前,都要做好样板,经过建设单位和监理单位批准后,方可大面积施工。
施工过程中严格监控每道工序,经建设单位与监理验收通过后方可进行下一道工序。
严格执行三检制度“自检、互检、交接检",并确保真实性,对施工中出现的质量问题,监理单位提出后,应立即组织整改和回复.
常见问题及防治措施
1门窗洞口
留设过大或者过小。
产生原因及引起的后果:在施工主体结构时,由于预留洞口不准或预留时未考虑装饰面做法,使预留洞口出现过大、过小;过大,给固定件安装与填嵌带来困难,过小,门窗框无法嵌
固.防治措施:砌筑或支模时必须将水平线、垂直线及进出线弹出,严格按照弹出的线进行施工,窗洞与门窗框的间隙保持在
15mm——-—20mm
。2铝合金窗框拼接时螺丝未打胶。
产生原因及引起的后果:承包方为施工方便,
铝合金框拼接时,螺丝孔未打胶,雨水容易通过螺丝孔渗入室内。
防治措施:用于连接、固定门窗框的紧固螺丝孔,在拧
丝前应注密封胶,并保证拧丝后胶满溢出
。3铝合金窗框制作拼接质量差。
产生原因及引起的后果:铝合金框加工时未严格按照门窗洞口尺寸进行加工 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群