大进深建筑空调内外区界线的量化分析
随着城市化、现代化的不断发展,大进深建筑越来越多见。合理进行空调内外区划分是大进深建筑空调系统设计的首要环节,但关于这方面的已有研究较少,工程实践中常根据经验数据确定。
本研究对大进深建筑的室内热环境和内外分区情况进行了实验测试和数值模拟。搭建了大进深房间的实验模型,实测得到了冬季非空调工况下的室内外空气温度、房间表面温度和人体模型表面温度。
实测结果表明,在外围护结构冷表面和散热模型热表面的共同作用下,房间高度方向有明显的温度分层,进深方向的温度分布高低错落,温差较小,并未表现出外冷内热的规律。利用FLUENT软件对典型实验过程进行数值模拟,并将模拟数据与实验数据进行对比验证。
结果表明,数值模拟结果与实验测试结果间吻合较好,垂直方向温度分层的特征一致,进深方向的温度分布规律相似,说明数值方法合理可靠。以大进深办公建筑为研究对象,数值模拟了 18种典型条件下的室内温度场和气流速度场。
利用操作温度来分析建筑内外分区界线问题,将1m高度上操作温度与该高度空气平均温度相等处定义为内外区分界线的位置。由于内外区分界线随室内平均温度的升高而向房间进深方向移 ...