基坑降排水方案
武陵源清心园酒店工程位于武陵源区武陵大道旁,地下一层、地上五
层,总建筑面积为 20808.1m 2,地下室建筑面积 5752m 2。目前我方已
将基坑土方全部开挖,已达到设计承载力土层砂卵石层,地下水量丰
富,必须采用降水措施才能保证后续施工。
一、工程现状
我方已将基坑土方全部开挖, 已达到设计承载力土层砂卵石层,
因近段降水量大,地下水量丰富,采用多台大口径水泵抽水排水,仍
无法进行独立柱基础施工。 2016 年自 3 月份来至目前为止,本地区降
水量大,且连续降雨时间长,而且基坑地下水量丰富,多台水泵不间
断抽水仍无法满足要求,故必须采用降水措施以满足施工需要进行下
一步工序施工。
二、降排水目的与原则
...