全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
63 0
2025-03-07
【电气设备】消防电气设备在安装中问题浅谈
消防电气设备在安装中问题浅谈
随着我国建设工程水平的不断提高,无论在工业还是民用建筑领域,消防设计施工及设备安装都日益正规化、规范化。在实际的施工过程中,由于施工单位水平的差异或者是对设计意图理解和规范理解有误,很多消防设备在安装中经常会消失各种问题,导致后期部分消防设备不能有效地发挥起作用,相当程度地影响了建筑的消防功能。在这里,就建设工程中消防设备在安装中常见的几个问题及预防措施谈几点看法。
1施工中的缺陷及缺陷产生的缘由
1.1消防火灾探测器安装不坚固或者安装位置不当
这一问题通常详细表如今以下几个方面:〔1〕火灾报警探测器安装松动,与建筑物之间连接不牢靠。该缺陷产生的缘由主要是工人在施工时对于探测器底部没有仔细的找平,同时在固定时也没有实行相应的措施。〔2〕探测器与照明灯具距离太近,灯具的热量影响到了探测器的敏感度。该问题主要是由于安装平面过于狭小,预埋管盒时没有留意探头与灯具、出风口之间的距离。〔3〕探测器与室内外部分设备距离太近〔如空调出风口等〕,造成误报。该问题主要是消防设备在安装时没有认真看图,导致后期建筑物的梁或墙体对其产生影 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群