第15章地面副厂房系统消火栓、生活给排水和卫生设施
15.1
工程概述  XX抽水蓄能
电站工程
地面副厂房的消防及生活给排水
工程施工内容主要包括生活给排水系统的管理安装,化粪池施工,卫生间设施安装,消防栓安装,灭火器配置等。地面副厂房的建筑面积为
610m
2,五层建筑。火灾危险性类别为丁类,防火等级为二级。
15.2
消防系统
15.2.1 消防给水
 根据《建筑设计防火规范》的要求和建筑的特点确定消防总用水量为
25L/S
,其中室外消防用水量为
15L/S
,室内消防用水量为
10L/S
。室内火灾延续时间
为2h,一次火灾
消防需水量
72m3。15.2.2 消防水源和消防给水系统
  消防给水由
输水管网直
供给。副厂房消防
管道系统,系统设计成环路,
下干管在地下一层,上干管在地上四层,
以保证消防供水的安全性。
消防给水管道采用热镀锌钢管,管径为
DN100
。15.2.3
消火栓配置
地面副厂房每层均设两只室内消火栓,暗装在各层楼梯口附近的走道内,
间距约为25m,保证两支水枪能到达室内的任何部位
。室内消火栓箱采用
SN65
型,水 ...