技术及安全交底记录
交底内容:
低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
1、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地
(PE)
或接零(PEN)o
2、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于
O.5M0
。3、100KV
以上的电动机,应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小 值的
2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互差不应大于 最小值的
1%。4、电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气 设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。
5、除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情 况之一的电动机,应抽芯检查:
①出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已超过出厂时间一年 以上;
②外观检查、电气试验、手动盘转和试运转,有异常情况。
6、电动机抽芯检查应符合下列规定:
①线圈绝缘层完好、无伤痕,端部绑线不松动,槽楔固定、无断裂,引
线焊接饱满,内部清洁,通风孔道无堵塞;
②轴承无锈斑,注油(脂)的型号、规格和数量正确,转子平衡块紧固, 平衡螺丝锁紧,风扇叶片无裂纹;
③连接用紧固件的防松零件齐全完整;
④其他 ...