SF电气设备上工作安全技术操作章程
(1)装有SF6设备的配电装置室和
SF6气体实验室
,应装设强力通风装置
,风口应当设置
在室内底部
,排风口不应朝向居民住宅或行人。
(2)在室内,设备充装
SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于
80%,
同时应开启通风系统
,并避免S6气体泄漏到工作区。工作区空气中
SF6气体含量不得超过
1000uL/L
。(3)主控制室与
SF配电装置室间要采取气密性隔离措施。
SF配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。
SF配电装置室及下方电缆层隧道的门上
,应当设置
“注意通风
”的标志。
(4)SF
配电装置室、电缆层
(隧道)的排风机电源开关应当设置
在门外。
(5)在SF配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或
SF6气体泄漏报警仪
,在工作人员入口处也要装设显示器。这些仪器应当定期
试验,保证完好。
(6)工作人员进入
SF配电装置室
,入口处若无
SF6气体含量显示器
,应该先
通风15min,
并用检漏仪测量
SF6气体含量合格。尽量避免一人进入
SF配电装置室进行巡视
,不准一人进入从事检测、修理
工作。(7)工作人员不准 ...                                        
                                    