全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
61 0
2025-03-17
3#导流洞由引渠段、闸室段、无压洞段和
出口挑流鼻坎
组成,设计最大流量
3700m
3/s,最大流速
41.63m/s
。进口引渠段长
65.0m
,底板高程
2745.00m
,建基面高程
2742.00m
,引渠底板及边坡均采用混凝土保护。
进口闸室段采用岸塔式,进口采用短有压接无压的型式,
闸室建基面高程
2740.00m
,底板高程
2745.00m
,闸室顶高程
2793.00m
。闸室尺寸为
47.0m×2
2.0m×5
3.0m(长×宽×高),设一弧形闸门
承担蓄水时调节下泄流量和下闸封堵
的任务,
闸室闸门孔口尺寸为
12.0m×14.0m
(宽×高)。无压洞段长1209.99
m(出口洞段
与竖井泄洪洞
完全结合段长
940.52
m),底板
纵坡采用变坡设计,分别为
i=0.06
和i=0.09
655,洞身为城门洞型,随着洞身水面线变化断面尺寸分别为
12.0m×
15.5
~22.0m
(宽×高)。非结合洞段设
1道掺气坎,洞身采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度分别为
1.2m
、1.0m
。3#导流洞工程特性见表
10-1-1
。表10-1-1 3#
导流洞工程特 ...