生物安全实验室通风空调系统的设计
本文介绍了生物安全实验室通风空调系统的系统选择、送风和排风系统设计、室内气流组织、主要设备的选择等,并给出了设计实例。由于我国生物安全实验室设计和施工的标准规范一直不健全,各个单位的做法也不一致,还有很多需要进一步研究和探讨的地方,笔者希望与业内同行共商榷。
关键词:
空调系统 实验室 生物
随着我国生物、医疗、卫生事业的快速发展,在微生物学研究、生物技术开发、遗传基因工程、特殊医疗手术病房、生化武器反恐等多个方面,越来越多的生物安全实验室相继建立和投入使用,特别是“非典"之后,发展速度更快。生物安全实验室对通风空调系统的设计要求,在很多方面有别于普通的生物洁净室,如系统划分、设备备用、气流流向、压力控制、送风和排风处理、系统控制等方面。
根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求, ...