内容:1.1空调主机
每日保养
每两小时记录各空调主机表读数及状态于空调主机状态系统表。
检查机身有否异常震动及声音。
检查压缩器润滑油压。在运行时,在油视镜应可看到油。
检查各压力表(冷凝器及蒸发器出口/入口压力)。
检查各温度表。
将每日维修项目做一遍。
检查主机起动时,控制柜内工作声音是否正常。
每月保养
1. 冷媒
`冷却水排污一次,检查水质情况。
每季保养
检查各控制电路之预校好读数及其功能,如有需要,更换压缩器/控制交流接触器。
检查排水管是否畅通。
检查各管接驳口是否有漏
`损耗/损坏等等,清洗冰水入Y型过滤器
每年保养
为生锈部分除锈及刷防锈油。
清洗散热器盘管。
清洗散热器,检查各工作隙位是否正常。
1.2 循环水泵
每日保养
检查水泵有否异常声音震动及过热。
记录各表读数,包括电流、出入水压力。
检查水泵外壳保温,如有损坏,应立刻修补。
每月保养
将每日维修程序做一遍。
检查马达运行时电力负荷及对上月数字作一比较。
检查部件松紧,如漏水严重,重新修紧或更换部件。将“后备”
泵转为“运行”泵。
检查水泵轴承滑润是否足够,如不足够,加油。
检查 ...