关于软弱下卧层的验算
在审图中发现,有些设计单位
的结构设计者
在作基础设计时,对
软弱下卧层
承载力的验算比较草率,不够
认真。不管地基土为
何种情况,都用地基压力扩散角为0度时进行反算,造成基础设计的
不合理,现就软弱下卧层
承载力验算问题进行探讨,
不当之处
还望同行指正。
软弱下卧层顶面处的附加
压力总值,等于基础底面平均
压应力Pk减去基础底面处
土的自重应力
Pc再乘以整个基础底面积
。附加压力总值是一个常数,
不随土层深度变化
而变化。
基础底面总压力值就
是上部结构作用在基础顶面的恒、活荷载标准值
再加上基础
自重及基础上的覆土重
(均为标准值
,不再乘荷载分项系数
)的总和
,即公式中的
(Fk+Gk)。而附加压力总值传到软弱下卧层顶面时,如果
换算成应力---即单位
面积上的力
,要除以相应的地基压力
扩散后的
“受力面积
”---暂且叫
它水平投影
扩大面积St,就得到软弱下卧层
顶面处的附加应力值Pz。软弱下卧层顶面处土的
自重应力
Pcz,就是软弱下卧层顶面以上
土的容重
γ的加权平均值
乘以从地表面算起到软弱下卧层
顶面的深度(z+d)
。把软弱下卧层顶面的 ...