中国铁塔动环常见
告警处理
指导手册一、FSU离线告警
告警名称:
FSU离线;告警解释:
FSU和铁塔集团平台连接通讯中断;
原因分析:
1)信号差或不稳定;
2)FSU设备掉电;
3)无线模块硬件故障;
4)FSU设备硬件故障;
5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;
6)VPN服务器连接不上;
7)SIM卡被盗、欠费或故障。
平台处理方法:
查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。
现场处理方法
:第一步检查供电:
1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停电;
2)现场检查
FSU指示灯不亮设备没有供电。
原因分析:
FSU供电异常。
解决方案:
1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电;
2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。
第二步检查无线模块:
检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。
原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。
解决方案:
1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常,则用万用表测量给无线模块供电
FSU输出端是否有
12V,如没有则为
FSU供电板问题,更换
FSU供电板。
2)确认供 ...