全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
120 0
2025-04-30
1千伏以下电力电缆保养作业指导手册
为了防止
电力电缆事故的发生,确保供电线路的安全运转
,特制定此作业指导手册。
一、每两年第三季度进行1次检测、修理
或结合供电设备的维修一并进行。二、检查电缆线路路径标识是否完好。三、电缆盒及套管清扫。四、电缆头标识牌核对。
五、检查接地装置。
六、按设备系统划分、分阶段测定电力电缆的绝缘电阻值,使用1千伏绝缘电阻测定仪(摇表)。
七、测试步骤
1、拆除被测电缆的电源及一切对外连线后,将被试电缆接地充分放电。
2、用干燥、清洁的软布擦去被试电缆头的灰尘。
3、将摇表放在水平位置,并在额定转速(
120转/分)调整指针至
"∞"。4、将被试电缆头接地线接于
"E"端子,将被试电缆引出线接于
"L"端子。5、以恒定速度转动摇把(
120转/分),待指针稳定后,记录其绝缘电阻值。
6、试验完毕或重复试验时,必须将被试电缆对地充分放电。
7、电力电缆相线与相线、相线与零线之间的绝缘电阻测试方法参见(
4、)8、恢复电缆头连线。
八、相关工作记录表格《电缆绝缘测试记录表》
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群