2025-05-08
电气试验报告
地点:邵东县仙槎桥界峰钢铁厂
实验性质:交接
审核:实验:2017
年10月8号配电变压器实验报告
1、铭牌
2、绝缘电阻及吸收比测量 使用仪器:KD671 编号:671110610011
3、直流电阻测量 使用仪器:YTH 仪器编号:050A0032
4、变比实验:使用仪器:YTB 仪器编号:20A0138
5、绕组连同套管交流耐压试验
使用仪器:YDJ-50/5 编号:1306017
实验结论
:合格审核: 测试员:
柱上真空开关实验报告
1、铭牌
2、柱上开关绝缘电阻测量
使用仪器:ZC11D-5 仪器编号:
3、主回路直流电阻测量
使用仪器:QJ44 仪器编号:
4、交流耐压试验
使用仪器: 仪器编号:
5、接地电阻测试
使用仪器:
ZC-8 仪器编号:
6、开关电流比:200/5 400/5 600/5
7、实验结论:合格
复审: 初审: 测试员:
变压器进线电缆交接试验记录
一、铭牌参数 天气:晴 实验日期:
年月9、主绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%
10、外护套、内衬层绝缘电阻测量: 温度:10℃ 湿度:60%
3、交流耐压试验:
4、电阻测试
...