35KV
降压站电气预防性试验风险预评价报告
根据《煤矿安全规程》第
490条、491条的有关规定
及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做电气预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划定于2022年
7月10日7:00-7
月10日17:00对35KV
降压站供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,综合工区积极主动配合
试验。为了进一步确保
本次试验工作的安全、顺利进行,制定本措施。
二、施工可能出现风险及评价内容
(一)技术风险评价
1、风险因素:所有施工工器具未提前检查完好
风险:施工中无法起到正常作用,导致人员受伤害
防范措施:专人提前进行检查。
2、风险因素:未执行停送电管理制度
风险:触电伤人
防范措施:严格执行停送电管理制度
3、风险因素:
施工顺序混乱
风险:造成降压站供电故障
防范措施:
严格执行施工顺序。
4、风险因素:施工开关柜与带电开关柜没有采取隔离安全措施
风险:施工认错开关柜,电
伤施工人员
防范措施:在确认施工的开关柜两侧拉上警戒彩带,并安排专人进行监护,严格防范
施工人 ...