现 场 勘 察 记 录
勘察记录编号:20170412001
勘 查 单 位: 高压配电五队 巢中工程队
勘 察 负责人:
勘 察 人 员:
勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重称号):
35KV 庙一变 10KV 滨湖 112 线大荚支线
工作任务(工作地点或地段以及工作内容):
更换 10KV 滨湖 112 线大荚支线线路,更换 10KV 滨湖 112
线#26 杆至#30 杆线路,迁移小联圩抗旱站变压器,东
里桥抗旱站变压器,组立 15 米电杆 59 根。
现场勘察内容:
1.需要停电的范围:
1.1 35KV 庙一变 10KV 滨湖 112 线 #004 杆滨湖#570 开关至末端线路
2.保留或邻近的带电部位、地段(含感应电):
2.1 35KV 庙一变 10KV 滨湖 112 线 #004 杆滨湖#570 开关电源侧带电
3.作业现场的条件、环境及其他危险点:
3.1、危险点:新建的 10kV 大荚支线,电源需 T 接至 35KV 庙一变 10KV 滨湖 112 线 #046
杆。
3.2、危险点:新建的 10KV 大荚支线平行 ...
附件列表