全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
46 0
2025-05-28
基础底板混凝土浇筑技术方案
3.6测温方案
6.1测温仪器采用
JDC-
2建筑电子测温仪。仪表为手持式数字显示仪,具备高低温 报警功能。
6.2测温点布置
1、距混凝土表面
1.5米高度、露天、不易破坏处设三个普通温度计测量大气温度,
气温取读数的平均值。
2、在混凝土输送泵口用测温探头测量混凝土的入模温度。
3、各段测温点的布置见图2、3、4o
Ii26400
26800
26400
20400
漆:<富:<算:<备
/ IO§S15800
/K、ITini Y 匕
图2测温点平面布置图
hi20400
464、混凝土浇筑前在选定的测温点上予埋测温线和测温探头,测温线和探头用胶带
固定在612的钢筋上,探头用塑料布包裹,与钢筋之间用绝缘胶布隔离。测温线另一
端的插头依据编号贴上标签,插头在浇筑混凝土前要用塑料布包裹好,防止被污染或 破坏。
5、测温线引出高度应高于混凝土面
1米。-7.250oCN
(;OLOOCXJ图3 2500
厚底板测温点垂直方向布置图
- 7.250
图4集水坑部位基础底板测温点垂直方面布置图
6.3测温时间
1、混凝土浇筑完成后开始测温,第
14天每 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群