LNG站低温法兰泄漏应急作业指导书
LNG站低温法兰泄漏。
着火、人员伤害,财产损失等。
事故法兰及附近设备、阀门、管线等。
防爆扳手、防护服、防冻手套、防护鞋、面罩、呼吸器、灭火器、检漏仪一部、防爆对讲机两部等。
站长、技术员、维修工、操作工及根据抢险作业指导书应到场的所有的人
员。全天候。
应急处理1.维修人员穿上防护服、防护鞋,戴上防冻手套、面罩,如泄漏严重还应戴上呼吸器
是□否□2.进入事故区域,关闭事故法兰上、下端阀门,放散,等恢复常温后,根据实际情况处理
是□否□3.划定警戒区域,禁止无关人员及一切车辆进入警戒区域
是□否□4.法兰内漏:可以用防爆扳手紧固,如仍泄漏,则关闭该法兰的上、下端阀门,泄压,等温度升至常温后更换垫片
是□否□5.法兰外漏:关闭该法兰的上、下端阀门,泄压,等温度升至常温后,首先采取紧固的方法处理;如仍泄漏,则应更换垫片;还漏更换法兰
是□否□6.如法兰外漏严重,应划出警戒范围,做好消防灭火准备,甚至报警
是□否□7.修复完毕,应进行检漏、试压,
确认正常后,恢复使用
是□否□8.清理现场,解除警戒,恢复正常生产
是□否□8.安全注意事项:
8.1维修 ...