LNG站阀门故障处理应急作业指导书
阀门内漏(阀体周围结霜)、阀门外漏(检漏仪报警或阀门周围出现白色气雾)。
2.可能出现的危险:
内漏:影响正常运转
并造成浪费(如
EAG系统控制阀)。
外漏:人身伤害、财产损失、引发火灾
等。3.关键控制点:
阀门及周围设备。
4.工具材料准备及安全防护设施配置:
防爆扳手、防护服、防护鞋、防冻手套、面罩、呼吸器、检漏仪一部、防爆对讲机两部。
5.主要人员:
现场操作人员
2名、维修工
1名、控制室监控人员
1名。全天候。
7.作业流程:
应急处理1.穿戴好防护服、鞋、手套,关闭上下端阀门,放散完全并
等恢复常温后,紧固,如仍漏更换垫片,无法修复,应更换
阀门(如阀门外漏,应戴上面罩,甚至戴上呼吸器,但严重外漏时应按事故抢险处理)
是□否□2.处理完毕,经检漏合格之后
,作业结束,恢复正常使用
是□否□8.安全注意事项:
8.1定期维修、保养,使阀门开关灵活;及时更换阀门垫片,使阀门状态良好。
8.2操作低温阀门前,要适度紧固所有要操作的阀门螺栓
,减少燃气泄漏。
8.3在作业过程当中
,要时刻观察阀门情况,发现问题时快速进行处理
。9.作业记录、 ...