低温球阀作业指导书
1.作业名称
低温球阀作业。
2.作业范围
本操作章程
适用于加气站低温阀门的操作和维修。
3.作业关键控制点
阀门的开关状态、相应的管道压力的放散、阀门的开启度。
4.人员、工具材料准备及安全防护设施配置
现场操作人员
2名、控制室监控人员
1名,防爆扳手、检漏仪、防护服、防护鞋、耐低温手套、对讲机两部,
5.作业气候、环境要求
根据阀门在工艺管路的位置确定加气站是否供气、站内无事故、周围无明火、非雷雨天气
6.作业流程
内容完成情况
日常操作
1.定期对阀门检查并维护保养,保证阀门开关灵活。
是□否□2.定期检漏,发现漏点快速进行处理
。3.开阀门先确认阀门及周围的设备性能状态良好。
4.开阀门时逆时针缓慢平稳地转动手轮,将阀门开到最大,再回转半圈。
5.关阀门时顺时针缓慢平稳地转动手轮,将阀门关到不漏为止,不要太过用力,避免球体损伤。
阀门泄漏
外漏内漏外漏阀门维修作业
1.关闭阀门的前后阀门
是□否□2.放空管内气体,恢复到常温状态
是□否□3.紧固阀门外口口的紧固螺帽,力度适中,防止拧坏。
是□否□4.打开阀门前后阀,检查是否存在泄漏
,因处于低温状态,再 ...