全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
95 0
2025-06-03
关于井下使用
1140V
电压供电系统的安全措施
综采工作面的机组和前部溜子使用
1140V
低压供电系统,为了进一步保证
综采工作面及井下其他地方使用该电压等级供电系统的安全,有关单位及人员必须要严格执行
《煤矿安全规程》、《机电设备技术操作章程
》中有关
“矿井供电管理部分
”的各项规定,并强调、制定以下安全措施,请认真贯彻执行。
1、井下低压配电系统同时存在
2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值,我矿井下
1140V
供电系统的馈电、控制设备外壳和电缆外套一律规定为黄色,并要求在明显位置标出
“1140V”
字样,悬挂
“维护卡”、“标志牌”(填全内容)。若供电、负荷电缆外套为其他颜色,则要求每隔
50-100
米用黄漆标写明显的
“1140V”
字样并挂
“标志牌”,另外还必须在各拐弯、分支、穿墙的两边也挂上。
2、井下不得带电检测、修理
、搬迁电气设备、电缆和电线。检测、修理
或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯。瓦斯浓度低于
1.0%
时,方准按开盖、验电、放电后再检测、修理
的步骤进行。特别强调,对于
1140V
的设备、电缆验电时,要注意必须要使用
...