停电作业安全技术操作章程
(1)工作地点
,应停电的设备如下。
①检测、修理
的设备②与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表
4-3规定的设备。
③在35kV
及以下的设备处工作
,安全距离虽大于表
4-1规定,但小于表
4-1规定,同时又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备。
④带电部分在工作人员后面、两侧、上下
,且无可靠安全措施的设备。
⑤其他需要停电的设备。
(2)检测、修理
设备停电
,应把各个方面
的电源完全断开
(任何运用中的星形接线设备的中性点
,应视为带电设备禁止在只经断路器
(开关)断开电源的设备上工作。应拉开隔离开关
(刀闸)手车开关应拉至试验或检测、修理
位置,应使各个方面
有一个明显的断开点
(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外
)。与停电设备有关的变压器和电压互感器
,应将设备各侧断开
,防止向停电检测、修理
设备反送电。
(3)检测、修理
设备和可能来电侧的断路器
(开关)、隔离开关
(刀闸)应断开控制电源和合闸电源
,隔离开关
(刀闸)操作把手应锁
,确保不会误送电。
(4)对难以做到与电源完全断开的检测、修理
设备,可以拆除设备与电源之间的电气连 ...