余热锅炉紧急状态操作章程
一、停炉
当回转窑设备异常紧急停炉时,保持余热锅炉系统设备运转直到油温降到
50度以下,停止油泵运转。
二、停电
当系统停电时,立即启动以下操作程序:
1)、通知当班电工启动自备发电机;
2)、打开锅炉入口烟气放散阀;
3)、打开锅炉二层人孔;
4)、打开锅炉一层人孔;
5)、发电机启动通电后,立即启动循环油泵;
6)、检查油管压力,如果发现
出路压力低于
0.1,则停止油泵运转
;7)、关闭锅炉出口阀门,缓慢炉前放油阀,把膨胀槽的冷油经过炉内,自流至储油槽内。
三、循环油泵故障
当一台循环油泵故障时,立即启动备用油泵;当两台油泵均出现故障不能运转时,按如下程序操作:
1)、打开锅炉入口烟气放散阀;
2)、打开锅炉二层人孔;
3)、打开锅炉一层人孔;
4)、关闭锅炉出口阀门,缓慢炉前放油阀,把膨胀槽的冷油经过炉内,自流至储油槽内。
四、油压异常
立即检查油泵运转
状态,如果发现
油泵噪声大,电流下降异常则说明管路出现堵塞。打开过滤器旁通阀,如果发现
油仍然低下,则停止油泵运转
,在油温允许的情况下,进行管路排气;
五、油温异常
六、炉气温度异常高
七、炉管破裂 ...