变换升温硫化放空气送锅炉燃烧安全操作章程
为了进一步确保
变换升温、硫化放空气送
20吨炉燃烧达到环保、安全的目的,特制定以下安全操作章程
一、投用步骤
1、按锅炉操作章程把控好
锅炉水位。
2、开起引风机,在锅炉两炉膛内加入适量木柴并点燃形成长明火,。
3、变换升温、硫化放空气在送锅炉前,必须确认锅炉炉膛内已点燃明火,然后先适当打开蒸汽灭火阀,将管线内的空气吹扫干净,防止空气与放空气在管内形成爆炸混合气体。
4、蒸汽吹扫结束后,缓慢打开送锅炉燃烧阀,阀门打开后须及时与锅炉联系调整,保证放空气在炉膛内持续燃烧。
5、燃烧过程当中
,炉膛内要不断添加适量木柴,确保整个放空燃烧过程当中
明火不灭。
二、停用步骤:
1、通知锅炉岗位后,关闭放空气送锅炉阀门。
2、开启灭火蒸汽阀将管内残余变换气吹扫干净。
3、吹净后,碳化车间应当立即
拆脱送锅炉管线法兰、并加装盲板进行可靠隔绝
。4、锅炉岗位在确认炉膛内火源已全部灭熄十五分钟后,方可停引风机。
三、运转
中炉膛熄火(无明火)情况的处理预案
在整个变换升温、硫化放空燃烧过程当中
,炉膛内都要保持明火,确保可燃充分燃烧。
万一出现炉膛熄火现象,应 ...