一、办公用电:
1.项目部办公室照明灯具选用
40W/220V
日光灯,沿顶棚安装。灯具距地面高度不得低于
2.5米;2.控制开关为跳板开关,明装距门边水平距离为
0.2米,高度开关底边距地为
1.3米;3.室内插座明设时安装高度为
1.8米;4.线路敷设选用
PVC塑料管明设,电线为
BV塑铜线,照明线路按设计要求配线;
5.要求灯具及插座分开敷设,分别用漏电开关控制;
6.三相负荷,平衡接线;
7.插座回路保护零线用黄、绿双色线,并与插座可靠连接;
8.空调回路插座为
3p16A
,其他插座为
3p10A
。二、生活区照明、插座安装:
1.生活区照明灯具均选用普通螺口灯头,白炽灯泡
60W/220V
安装。灯具安装距离地面高度不得低
于2.5米;2.插座明装高度距地为
1.8米,插座为单相
3p10A
,五眼式沿墙明装,插座盒为明装式塑料盒,插座回路的保护零线必须连接牢固;
3.照明线路选用
BV塑料铜线明设采用小型瓷株沿顶棚固定,两线分开0.
1米直线敷设;
4.开关选用普通式拉线开关,距门水平距离
0.15
米,距顶
-0.1
米明装;
...