全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
51 0
2025-06-09
变电所风镐开挖电缆沟施工安全技术措施
一、工程概况
根据矿生产组织安排,要求在
203盘区变电所施工电缆沟,该电缆沟开挖由综四队喷浆班在此施工,为了进一步保证
施工期间的安全和工程质量,特编制本施工安全技术措施,施工时严格按照
本措施执行。
二、技术参数
1、203盘区变电所主体硐室内电缆沟规格:
电缆沟长
76.4m
,硐室左侧(辅运大巷侧)电缆沟荒宽
1.2m
、右侧(胶带大巷)电缆沟荒宽
1.4m
,深1.55m
。2、203盘区变电所电缆通道内电缆沟规格:
电缆沟长
5.2m
,荒宽1.6m
,深1.55m
。三、施工方法
1、施工之前
,技术员提前标定中、腰线,施工中严格按照
中、腰线控制电缆沟规格尺寸。
2、施工之前
在作业地点的回风侧
5m范围处安装一道净化水幕,使用风镐作业时打开水幕,消除煤(岩
)尘;3、电缆沟采用手镐、风镐及铁锹等工具进行,施工之前
将所用工器具准备、连接好。
4、排矸(煤)方式:人工
将矸石攉至硐室底板,铲车将矸石运走。
四、安全风险预知
风动工具使用铁丝或单插销连接时容易出现脱节伤人。
采取措施:严禁使用铁丝代替
U型卡,在使用风动工具时,先检查 ...