变配电所火灾的预防和处理预案
1.火灾预防
1.1按周期巡检、试验、维修设备,对充油设备的油质定期检查试验,使设备保持动态完好,消除因设备内部原因造成的火灾隐患。
1.2保持硐室内、电缆沟内清洁卫生,杜绝可燃物;配电室门窗玻璃必须确保完好无损
,有铁纱网,电缆出线孔必须严密封堵,严格防范
因小动物进入造成短路。
1.3电气设备的过流保护、过热保护必保持完好,灵敏可靠。
1.4机电硐室应当配备
数量足够的消防沙、消防铲、灭火器,并保持动态合格;
1.5严格按照规程
操作,严禁带负荷拉合刀闸,严禁带地线合闸;
1.6夏季高峰负荷期各班组加强对分管设备(尤其是
变压器、高低压开关柜、架空线路的压接线)的巡检
,及时消除过热、虚接现象。
2.处理:
2.1一旦发生电气火灾事故,首先切断发火设备
(或电缆)的电源,进线柜内发火应从上级变电所停电。地面配电室发火应拉开变压器高压侧开关。
2.2停电后立即用干燥的砂子或灭火器灭火,油类着火禁止用水灭火。
2.3井下硐室外部着火时应将防火门和防水门关闭,严格防范
有害气体侵入。
2.4火灾产生大量
CO有害气体时,井下应当立即
佩戴自救器;地面救火时应 ...