备用柴油发电机安全操作章程
一、目的
规范柴油发电机的操作,确保人员及设备安全。
操作规范
柴油机的操作应当严格按照
厂家说明书要求且遵守《电业工作安全规程》相关制度、规范。
启动前的检查
机油油位在标示刻度线以内,如不够加同型号机油至标示线以内位置。
冷却液在水箱盖以下
8cm左右,如不够加清水至上述位置。
电池液液位在极板面上
15mm
左右,不够加蒸馏水至上述位置。
电池电压在
12V左右,如偏低则改换新电池或从厂用直流系统临时拉一路
12V电源。现场无杂物,冷却通风道顺畅。
柴油机排风口通畅。
停运15天以上的柴油发电机启动前还应查绝缘合格。
400V备用电源进线开关在断开位置。
柴油发电机组总空气开关在
OFF(关)状态。
启动2.1在启动开关孔内插
入钥匙,顺时针方向打到
“ON”
位置,此时预热指示灯亮起,持续约
7秒后熄灭,然后顺时针方向转到
“START”
启动位置,令起动机带动发电机启动,最后松开开关即可。
3、柴油机启动后应当立即
检查柴油机运转
是否正常,主要检查柴油机电压、频率、电流是否正常。
4、停止4.1发电机要停止运转
时,应逐步降速至怠速工况运转
,待 ...