3051 差压变送器调试流程
3051 差压变送器调试流程一、调试前检查:1.检查变送器外观结构装配是
否符合装配工艺。2.检查传感器量程和板件是否与任务单对应。3.检查变送器
高低压侧排气泄压阀和引压接头是否拧紧,应无漏气现象。二、变送器调试前
建立 1、电气连接:将 24V 电源与变送器接线端子正确连接,
(注意:24V 电
源正负与变送器端子正负应对应,不能接反)2、气源连接:将浮球式压力计
出压口快速接头与变送高低压侧引压接头进行连接,(注意:应确保接头处无
漏气现象)三、建立通讯连接 1、在电脑上双击运行 HARY-CONFIG TOOL 组
态软件,正确设置通讯对应的 COM 口。左键点击组态软件里面查找仪表--查
找地址 0 通讯成功后激活组态软件所有功能。四、传感器配置 1、左键点击组
态软件菜单里高级功能---传感器配置进入传感器配置界面 2、选择对应的传感
器类型、厂商、量程代码。或手动输入传感器量程上下限。3、若使用扩散硅
传感器则加压至量程的 1.5-2 倍,进行传感器自动配置。五、进行线性化 1、左
键点击制造商校准----线性 ...