福建师范大学2021年9月《通信原理》作业考核试题及答案参考
1.某大型给水泵高压电动机参数为:UNM=6kV,PNM=2000kW,INM=230A,Kst=6。电动机端子处两相短路电流为6000A,自起
某大型给水泵高压电动机参数为:UNM=6kV,PNM=2000kW,INM=230A,Kst=6。电动机端子处两相短路电流为6000A,自起动时间tst=8s。拟采用GL型电流继电器和不完全星形接线组成高压电动机瞬时电流速断保护及过负荷保护,电流互感器变流比KTA=400/5,试整定上述保护的动作电流、动作时限并校验灵敏度。
GL型继电器的反时限特性部分作为电动机的过负荷保护,电磁速断部分作为电动机的电流速断保护。
①过负荷保护:IOP=3.95A,整定取为lOP=4A;选取GL-14/5型电流继电器。其10倍动作电流时的动作时限tOP=(8.8~9.6)s,取为9s。
②瞬时电流速断保护:Iqb=31.1A;因为IOP=4A,则速断部分取为8倍动作电流,即Iqb=8×4=32A;灵敏度SP=2.34>2合格。
2.将N路频率范围为0.1~4KHz的语音信号用FDM方式 ...