工程项目突然停电应急预案
1现场准备措施
为了防止
施工过程当中
市政供电线路突然断电,造成现场重要机械停止运转
及重要部位无照明等情况,引起安全意外事故的发生,采取以下措施:
1)在利用市政供电作为正常状态下的施工用电的同时配备
1台容量为
300KVA
的柴油发电机,作为备用电源。
2)现场配电室设置联络柜,柴油发电机通过联络柜与市政供电线路相互切换,并形成连锁,设置手
/自动转换开关,当市电断电后,可通过自动或手动方式启动柴油发电机。
3)建筑物的地下室、建筑出入口、楼梯间、疏散通道、施工场区的消防通道以及办公区的照明纳入应急供电。市电断电后,仍可由柴油发电机组供电,保证正常照明。在以上区域内设置足够的应急照明灯具,保证
30min
的应急照明时间。
4)在楼层内、楼梯间、疏散通道、场区消防通道设置带荧光的疏散指示标志。
5)项目配备
20部手提应急灯及
20部可充电型手电筒。
6)项目配备
4名维修电工,进行施工用电线路的维护。
7)项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查,每月启动柴油发电机一次,保证柴油发电机能随时正常
使用。检查结果形成文字记录,并 ...
附件列表