12月1日1C凝泵联启失败原因分析
事件经过
1、凝结水母管压力低,联锁启动
C凝泵,启动失败;
2、查看ECMS
系统发现
1C凝泵6KV开关有“开关未储能”报警,同时发现部分
6KV其它开关也有“开关未储能”报警
;3、到6KV配电室检查发现
6KV A
、B、C段三段母线智能显示面板无任何显示,判断为
6KV A
、B、C段母线开关的总交流电源消失;
4、到#1机防潮加热
MCC段上送上
6KV A
、B、C段母线开关的总交流电源后恢复正常;
原因分析
1、6KV 1A
段母线启动大的电机(
A引风机)导致
6KV 1A
段母线降低,由于正常运行时
#1机防潮加热
MCC段时由6KV 1A
段母线供电,导致
#1机防潮加热
MCC段切换装置动作,由于切换装置动作时间过长,防潮加热
MCC段存在7、8秒钟的失电的时间,导致防潮加热
MCC段上所有的负荷开关跳闸;
2、6KV开关储好能后可以进行一次合分闸操作,查看历史曲线发现
C凝泵在联启失败前已经合分闸过一次,
已经把开关的储能消耗掉了,导致凝结水母管压力低,联锁启动
C凝泵失败;
防范措施
运行人员能做的就只有在启动
6KV大设 ...